von mips » 27. Februar 2007 09:35
Wenn sich irgendswo ein elektrisches Spannungspotential aufbau, ohne dass dieser Gegenstand an einen Leiter angeschlossen ist, so gibt es zwei Möglichkeiten - Einkopplung oder Spannungserzeugung durch Influenz. Letzteres sind statische Aufladungen, das heisst, Sie messen eine Gleichspannung. Wenn Sie aber ein Wechselspannung messen, dann muss von einer Enkoppelung ausgegengen werden. Die Quellen, die Einkoppeln sind auch weiterhin vorhanden, auch wenn Sie den Tisch entfernen. Die niederfrequenten Felder messen Sie am besten mit einer isotropen E-Feldsonde.
An welchen Sicherungen haben Sie das Netz getrennt - an den Hausanschlusssicherungen? Haben Sie Abschirmungen angebracht - geerdet/ungeerdet? Wie gut ist der Potentialausgleich des Gebäudes?
Wenn sich irgendswo ein elektrisches Spannungspotential aufbau, ohne dass dieser Gegenstand an einen Leiter angeschlossen ist, so gibt es zwei Möglichkeiten - Einkopplung oder Spannungserzeugung durch Influenz. Letzteres sind statische Aufladungen, das heisst, Sie messen eine Gleichspannung. Wenn Sie aber ein Wechselspannung messen, dann muss von einer Enkoppelung ausgegengen werden. Die Quellen, die Einkoppeln sind auch weiterhin vorhanden, auch wenn Sie den Tisch entfernen. Die niederfrequenten Felder messen Sie am besten mit einer isotropen E-Feldsonde.
An welchen Sicherungen haben Sie das Netz getrennt - an den Hausanschlusssicherungen? Haben Sie Abschirmungen angebracht - geerdet/ungeerdet? Wie gut ist der Potentialausgleich des Gebäudes?