von E. Esslinger » 27. Juli 2004 00:13
Sehr geehrte Frau Buchs
Mir der Sanierung der Trafostation unter unserem Schlafzimmer kommen wir z.Z. nicht weiter. Der Tafo war die Ursache des Lärms und die Verteilstation, die ca. 1,5 m höher liegt ist die Ursache des EMF.
Der Trafo wurde ausgewechselt und das Brummen fast eliminiert.
Die Verteilstation wurde durch einen "PowerMan" der Firma CFW, Heiden abgeschirmt. Die erwartete Reduktion des EMF um das 5 fache wurde nicht erreicht.
Das EW hat alle erdenklichen Messungen gemacht.
1. Den Strom im gesamten Gebiet ausgeschaltet.
2. Den PowerMan demontiert und wieder montiert.
3. Während den ganzen Aktionen wurde die Leistung des Trafos, das EMF in unserem Schlafzimmer und das EMF der Steigleitungen aufgezeichnet.
Leider habe ich noch keine Protokolle.
Wenn ich jetzt, um 24.00 Uhr, in meinem Bett messe, ergibt das 100 nT, davon wird aber ein Teil durch die Steigleitungen verursacht.
Diese Steigleitungen möchte ich nun abschirmen.
Die Firma Aaronia Ag. Germany offeriert mir nun Klebefolien welche eine Reduktion um das 20 - 40 Fache bewirken.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Folien?
Freundliche Grüsse
E. Esslinger
Sehr geehrte Frau Buchs
Mir der Sanierung der Trafostation unter unserem Schlafzimmer kommen wir z.Z. nicht weiter. Der Tafo war die Ursache des Lärms und die Verteilstation, die ca. 1,5 m höher liegt ist die Ursache des EMF.
Der Trafo wurde ausgewechselt und das Brummen fast eliminiert.
Die Verteilstation wurde durch einen "PowerMan" der Firma CFW, Heiden abgeschirmt. Die erwartete Reduktion des EMF um das 5 fache wurde nicht erreicht.
Das EW hat alle erdenklichen Messungen gemacht.
1. Den Strom im gesamten Gebiet ausgeschaltet.
2. Den PowerMan demontiert und wieder montiert.
3. Während den ganzen Aktionen wurde die Leistung des Trafos, das EMF in unserem Schlafzimmer und das EMF der Steigleitungen aufgezeichnet.
Leider habe ich noch keine Protokolle.
Wenn ich jetzt, um 24.00 Uhr, in meinem Bett messe, ergibt das 100 nT, davon wird aber ein Teil durch die Steigleitungen verursacht.
Diese Steigleitungen möchte ich nun abschirmen.
Die Firma Aaronia Ag. Germany offeriert mir nun Klebefolien welche eine Reduktion um das 20 - 40 Fache bewirken.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Folien?
Freundliche Grüsse
E. Esslinger