Niedersachsen:ICNIRP Grenzwert unbrauchbar!

unwichtig
Beiträge: 891
Registriert: 27. Januar 2007 16:23

Niedersachsen:ICNIRP Grenzwert unbrauchbar!

Beitrag von unwichtig » 13. Dezember 2007 22:01

Niedersächsisches Erdkabelgesetz beschlossen

"Die festgelegten Mindestabstände leiten sich ab aus der Erkenntnis, dass bei einem Abstand von rd. 100 m zu den Leitungen die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der elektromagnetischen Auswirkungen zwar voll erfüllt sind, die Belastungen allerdings noch über dem Niveau der anzunehmenden Grundbelastung liegen. Bei einem Abstand von 200 m zu den Leitungen liegen die elektromagnetischen Auswirkungen auf dem Niveau der allgegenwärtigen Grundbelastung und sind insoweit nicht mehr messbar. Eine weitere Verdoppelung des Abstandes auf 400 m bei geschlossener Wohnbebauung berücksichtigt die typischen wohnumfeldnahen Aktivitäten (Nutzung von Spiel- oder Sportplätzen, ortsrandnahe Wanderwege) und trägt damit vorsorgend auch zum Schutz und Erhalt des nahen Wohnumfeldes bei."

Quelle:
http://www.umweltruf.de/news/111/news0.php3?nummer=7990

Weitere Informationen:
http://www.netzausbau-niedersachsen.de/

Interessanter Bericht über Hochspannung, eine unveröffentlichte Studie aus England und was abgesehen vom Esmog anscheinend noch ausgelöst werden kann:

http://www.pro-oespel.de/risiko_hochsp.htm

Bild
Quelle: Dr. P. Leuchtmann, ETH Zurich

Wir sehen im günstigsten Fall beträgt die magnetische Strahlung in 100 Metern vom Mast, 330 nT was von der Niedersächsischen Landesregierung als für zu hoch angesehen wird! Für Ansiedlungen wurden 400 Meter Abstand gesetzlich festgelegt. Anscheinend waren auch die 54 nT in 200 Meter, die nur für Einzelgebäude gelten, noch viel zu hoch.

In 400 Metern dürfte man an Werte kommen die schon ein wenig nach den Baubiologischen (SBM) Grenzwerten klingen? Die Werte für keine Anomalie sind durchaus akzeptabel, mehr sollte einem von Außen nicht aufgezwungen werden dürfen.

Der "Grenzwert" der ICNRIP liegt aber bei sage und schreibe 100 000 nT!

Dreimal darf man nun "raten" wie weit der ICNRIP "Grenzwert" auch für Hochfrequenz daneben liegt?
„Die magnetische Energie ist die elementare Energie, von der das gesamte Leben des Organismus abhängt.“
Prof. Werner Heisenberg (1901–1976), Physiker, Nobelpreisträger der Physik

Helmut Breunig

Abstände und Risiken

Beitrag von Helmut Breunig » 14. Dezember 2007 08:01

http://www.bmj.com/cgi/reprint_abr/330/7503/1290.pdf, 2005

Childhood cancer in relation to distance from high
voltage power lines in England and Wales: a case-control
study
Gerald Draper, Tim Vincent, Mary E Kroll, John Swanson


Ab ca. 600m Abstand ist das Leukämie-Risiko für auf Vergeichsniveau.
Der Zusammenhang zeigt Signifikanz.
Die Zunahme folgt jedoch linear dem Kehrwert des Abstands zur Leitung und nicht dem Kehrwert des Quadrats des Abstands.
Es wird angeführt, dass eine Überprüfung keine Abhängigkeit der Verteilung sogenannter "Corona-Ionen" von der Hauptwindrichtung ergab.

maege
Beiträge: 17
Registriert: 30. Januar 2007 10:54

Grenzwertüberschreitung

Beitrag von maege » 14. Dezember 2007 14:54

wenn ich diese Berichte lese, bekomme ich eine unbändige Wut auf die Leitungsbetreiber. Bei uns haben die Leitungsbetreiber eine Bau- und Betriebsbewilligung bekommen, obwohl wir schon damals wussten, dass der Grenzwert überschritten wird. Was ist passiert? Nicht und nochmals nichts, die Behörden wissen, dass die Grenzwerte nie eingehalten werden und nahezu täglich ums x-fache überschritten werden und keiner fühlt sich verantwortlich, diesem Treiben Einhalt zu gebieten. Die Macht des Geldes bestimmt die Richtung, und da wird wegen einigen Personen die krank werden, nichts unternommen. Es lebe die Demokratie Schweiz.

Antworten