Seite 1 von 1
Sanierung von Steigleitungen
Verfasst: 25. Juli 2004 23:39
von E. Esslinger
Wir haben in der Aussenmauer unseres Schlafzimmers mehrere elektrische Steigleitungen. Das elektrische und elektromagnetische Feld dieser Steigleitungen habe ich erst festgestellt als unser Hund wegen Lymphdrüsenkrebs eingeschläfert werden musste. Ausgerechnet dort wo der "Elektrosmog" am stärksten war, hatte er seinen Schlafplatz.
Wenn ich mit dem TriFieldMeter in der Nacht messe zeigt er 2'000 nT an.
Eigenartigerweise zeigt das EFA-3 Gerät von Wandel & Goltermann aber nur ca. 500 nT an. Die Fachleute sagen nun, das EFA-3 Gerät habe einen Filter und messe nur das 50 Hz Magnetfeld. Der TriFieldMeter werde von höheren Frequenzen beeinflusst.
Die Fachleute sagen mir, das el.mag.Feld könne nicht eliminiert werden.
Das el. Feld könnte reduziert werden.
Hat jemand Erfahrungen mit Sanierungen?
Wo finde ich den Fachmann, der mich beraten kann?
Freundliche Grüsse
E. Esslinger
Re: Sanierung von Steigleitungen
Verfasst: 26. Juli 2004 15:13
von Elisabeth Buchs
Sehr geehrter Herr Esslinger
In früheren Beiträgen von Ihnen habe ich gelesen, dass Sie Probleme hatten mit einem Trafo unterhalb Ihrer Wohnung. Haben Sie nun dieses Problem lösen können und wie, bzw. mit wem?
Bezüglich Steigleitung: Mit Trafo-Blech oder Mu-Metall (teuer) sollte sich auch die magnetische Komponente der Steigleitung reduzieren bzw. ableiten lassen. Der Grund für den Messunterschied zwischen dem 50 Hz-Magnetfeld-Messgerät und dem breitbandigen Gerät, das auch höherfrequente Magnetfelder erfasst, könnte in Transienten auf dem Netz bestehen. Da könnte evt. ein Filter beim Sicherungskasten helfen. Allgemein gilt, möglichst viel Abstand halten von Steigleitungen.
Mit freundlichen Grüssen
Elisabeth Buchs
Anmerkung Gigaherz: wegen Adressen, wohin Sie sich um Rat wenden können, kontaktieren Sie bitte Elisabeth Buchs direkt.
Re: Sanierung von Steigleitungen
Verfasst: 26. Juli 2004 18:01
von Hans-U.Jakob
Wenn Sie Vergleiche machen wollen, müssen Sie exakt gleichzeitig und exakt am selben Ort messen. Auf mindestens 2 cm genau. Magnetfelder sind stromabhöngig (in Ampère) und Ströme in einer Steigleitung zu einer ganzen Siedlung wechseln dauernd, je nach Stromverbrauch.
Sie können nicht an einem Tag dieses Gerät probieren und an einem andern Tag ein anderes, und womöglich noch an verschiedenen Plätzen. Das funktioniert NIE. Es sei denn, Sie hätten zu Kalibrierzwecken eine Test-Last an der Steigleitung und hätten den Messort mit Farbe markiert.
Mit Mümetallplatten oder Weicheisenblech über die ganze Mauer können Sie Magnetfelder auf erträgliche Werte reduzieren.
Hans-U.Jakob
Re: Sanierung von Steigleitungen
Verfasst: 27. Juli 2004 00:13
von E. Esslinger
Sehr geehrte Frau Buchs
Mir der Sanierung der Trafostation unter unserem Schlafzimmer kommen wir z.Z. nicht weiter. Der Tafo war die Ursache des Lärms und die Verteilstation, die ca. 1,5 m höher liegt ist die Ursache des EMF.
Der Trafo wurde ausgewechselt und das Brummen fast eliminiert.
Die Verteilstation wurde durch einen "PowerMan" der Firma CFW, Heiden abgeschirmt. Die erwartete Reduktion des EMF um das 5 fache wurde nicht erreicht.
Das EW hat alle erdenklichen Messungen gemacht.
1. Den Strom im gesamten Gebiet ausgeschaltet.
2. Den PowerMan demontiert und wieder montiert.
3. Während den ganzen Aktionen wurde die Leistung des Trafos, das EMF in unserem Schlafzimmer und das EMF der Steigleitungen aufgezeichnet.
Leider habe ich noch keine Protokolle.
Wenn ich jetzt, um 24.00 Uhr, in meinem Bett messe, ergibt das 100 nT, davon wird aber ein Teil durch die Steigleitungen verursacht.
Diese Steigleitungen möchte ich nun abschirmen.
Die Firma Aaronia Ag. Germany offeriert mir nun Klebefolien welche eine Reduktion um das 20 - 40 Fache bewirken.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Folien?
Freundliche Grüsse
E. Esslinger
Re: Sanierung von Steigleitungen
Verfasst: 27. Juli 2004 00:18
von E. Esslinger
Der TriFieldMeter und das Gerät von Wandel&Golterman, EFA3 waren zur gleichen Zeit, exakt am gleichen Ort.
Wo kann ich in der Schweiz Mümetallplatten kaufen?
Freundliche Grüsse
E. Esslinger
Re: Sanierung von Steigleitungen
Verfasst: 27. Juli 2004 15:35
von ecoengineer
CFW EMV-Consulting AG
http://www.cfw.ch/
Ich kenne das TriFieldMeter nicht, vom EFA3 erwarte ich eine erweiterte Messunsicherheit besser +/- 2dB, habe aber dieses Messgerät allerdings selber auch noch nie verwendet. Ich messe die NF-EMF mit einem ESM-100 von Maschek.
Re: Sanierung von Steigleitungen
Verfasst: 27. Juli 2004 20:37
von mips
Von der Fa. Aaronia kenne ich nur die Messgeräte und die versprechen eine hohe Messgenauigkeit, die sie bei Weitem nicht einhalten können. Deshalb vertraue ich den technischen Angaben dieser Firma nicht mehr.
Re: Sanierung von Steigleitungen
Verfasst: 27. Juli 2004 21:34
von Elisabeth Buchs
Hallo Herr Esslinger
Meine private Antwort auf Grund des Werbeverbotes bei Gigaherz haben Sie ja bereits erhalten und ich hoffe, dass Ihnen dadurch weitergeholfen werden kann.
Was mich und vielleicht auch andere Leser/innen noch interessieren würde, was genau ein "Power Man" ist, wie er funktioniert, ob und welche Wirkung messbar festgestellt werden konnte und/oder die Auswirkung auf das Wohlbefinden.
Mit freundlichen Grüssen
Elisabeth Buchs
Re: Sanierung von Steigleitungen
Verfasst: 28. Juli 2004 08:17
von Hans-U.Jakob
Powerman ist nichts anderes als leicht magnetisierbares, grossflächiges Eisenblech in verschiedenen Grössen und Formen gebogen.
Eignet sich sehr gut um Magnetfelder von Transformatoren- und Verteilerstationen wie Zähler- und Sicherungsverteilungen abzuschirmen. Die Schirmwirkung ist messbar und hat deshalb nichts mit der zur Zeit überhand nehmenden Scharlatanerie mit allerlei Apparätchen, Plexiglasfigürchen, Gipsringlein und anderem Ramsch zu tun.
Für technisch Versierte: Oberhalb einer 630kVA NS-Verteilung kann die 1000nT-Linie von 4.5 auf 2.5m Distanz herabgemindert werden.
Hans-U.Jakob
Re: Sanierung von Steigleitungen
Verfasst: 4. August 2004 10:15
von E. Esslinger
Die Firma Aaronia gibt keine Referenzlisten bekannt und gibt auch keine Musterfolie ab. Man muss mindestens 1 Meter Folie kaufen.
E. Esslinger
Re: Sanierung von Steigleitungen
Verfasst: 5. August 2004 08:52
von Hans-U.Jakob
Mit 1m können sie leider nichts ausprobieren, da müssen Sie schon die ganze Zimmerwand abdecken.
Es gibt auch Firmen die Garantien für die Schirmwirkung ihrer Materialen abgeben. Folien sind jedoch im Niederfrequenzbereich für Ihren Zweck (Wohnung Esslinger) garantiert zu dünn.
Siehe mein Beitrag vom 28.7.04 Hans-U.Jakob
Re: Sanierung von Steigleitungen
Verfasst: 5. August 2004 13:39
von E. Esslinger
Danke für die Antworten
Ich habe noch einmal Preisvergleiche angestellt.
Ein Stück Folie 0,1 mm dick, 155 mm breit und 1 m Länge kostet 90 Euro = 140.Fr.
Ich habe mich nun für die Abschirmung mittelst muHield Platten entschieden. Diese Platten Typ IGW von 1m x 1m x 1,7mm kostet der m2 Fr. 172.-.
Die Steigleitung ist ca. 2,5m vom Bett entfernt und ich will nur den Schlafplatz von unserem Hund abschirmen. So glaube ich, dass 2 Platten, je 1eine innen und aussen (Terrasse) genügen sollten.
Mit freundlichen Grüssen
E. Esslinger